This forum makes use of cookies to store your login information if you are registered, and your last visit if you are not. Cookies are small text documents stored on your computer; the cookies set by this forum can only be used on this website and pose no security risk. Cookies on this forum also track the specific topics you have read and when you last read them. Please confirm whether you accept or reject these cookies being set.

A cookie will be stored in your browser regardless of choice to prevent you being asked this question again. You will be able to change your cookie settings at any time using the link in the footer.

Problem mit Z-Endschalter
#1
Hallo.

Ich habe einen Sorotec Hobbyline 7545 Bausatz gekauft. Ich habe alles zusammengebaut, aber der Z-Endschalter funktioniert nicht.

Ich habe den Z-Endschalter selbst mit einem Multimeter getestet, ihn am Y-Endschaltereingang am IO-Modul ausprobiert (wo er funktionierte) und es mit dem Y-Endschalter am Z-Eingang versucht, ohne dass er funktionierte.

Daraus lässt sich schließen, dass ein Fehler im IO-Modul/McBOB/Beamicon-Modul und nicht im Switch oder der Kabelführung vorliegt.

Hat jemand etwas Ähnliches erlebt und kann mir weiterhelfen?

Vielen Dank im Voraus.

Grüße Axel.


(Dies wurde mit Google Translate übersetzt, also haben Sie Geduld mit Fehlern)
Reply
#2
Wie sind denn die Einstellungen im IO-Assign Dialog?
Menü ->Konfiguration>Maschine>Ein/Ausgänge?
Reply
#3
Photo 
Hallo Admin. 

Hier sind meine Einstellungen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Informationen benötigen.


Attached Files Image(s)
   
Reply
#4
Bitte mal das Supportfile an support@benezan-electronics.de schicken.
Reply
#5
(08-10-2024, 08:45 PM)Admin Wrote: Bitte mal das Supportfile an support@benezan-electronics.de schicken.


Was ist eine Supportfile?
Reply
#6
Steht im Handbuch.
Menü>Support>Anfrage stellen
Problem beschreiben, Zip-Datei mir schicken.
Reply
#7
Danke für die Support-Daten.
Ich habe die Pinzuordnung geprüft und in der Software ist alles korrekt eingetragen.
Es scheint sich also doch um ein Hardware-Problem zu handeln.
Dieses bitte mit Sorotec besprechen.
Reply