09-25-2025, 11:35 AM
Hallo Georg,
Temperaturschwankungen sind generell ein Problem. Deshalb werden hochgenaue Industriemaschinen auch Temperaturgeregelt.
Wenn Du ein Portal mit einem Meter aus Alu hast, dann dehnt sich das bei +10° Temperaturunterschied um ca. 0,2mm aus.
Ich verwende von Omron Induktive Sensoren (E2B), mit möglichst kurzen Auslöseweg (konkret 1mm), den ich frontal anfahre. Und habe zusätzlich noch Angst-Endschalter. Befestigt sind die Omron Sensoren mit einem 3D gedruckten Halter. So geht nichts kaputt wenn ich mal zu schnell rein fahren sollte.
Omron gibt die Toleranz wie folgt an:
±10% max. of sensing distance at 23ºC within temperature range of -10 to 55ºC and ±15% max. of sensing distance at 23ºC within temperature range of -25 to 70ºC
Die meisten China WLS haben meines Wissens nach Mikroschalter eingebaut. Da kannst Du gleich einen Mikroschalter anfahren. Ist günstiger.
Alternativ kannst Du auch ein absolutes Messsystem verwenden. Glasmaßstab oder Servos mit Absoluten Encodern.
Theoretisch könntest Du auch bei unterschiedlichen Temperaturen den Positionierungsfehler Deiner Maschine messen und darauf aufbauend per Temperaturmessung mit einem Makro G53 kompensieren.
LG, Daniel
Temperaturschwankungen sind generell ein Problem. Deshalb werden hochgenaue Industriemaschinen auch Temperaturgeregelt.
Wenn Du ein Portal mit einem Meter aus Alu hast, dann dehnt sich das bei +10° Temperaturunterschied um ca. 0,2mm aus.
Ich verwende von Omron Induktive Sensoren (E2B), mit möglichst kurzen Auslöseweg (konkret 1mm), den ich frontal anfahre. Und habe zusätzlich noch Angst-Endschalter. Befestigt sind die Omron Sensoren mit einem 3D gedruckten Halter. So geht nichts kaputt wenn ich mal zu schnell rein fahren sollte.
Omron gibt die Toleranz wie folgt an:
±10% max. of sensing distance at 23ºC within temperature range of -10 to 55ºC and ±15% max. of sensing distance at 23ºC within temperature range of -25 to 70ºC
Die meisten China WLS haben meines Wissens nach Mikroschalter eingebaut. Da kannst Du gleich einen Mikroschalter anfahren. Ist günstiger.
Alternativ kannst Du auch ein absolutes Messsystem verwenden. Glasmaßstab oder Servos mit Absoluten Encodern.
Theoretisch könntest Du auch bei unterschiedlichen Temperaturen den Positionierungsfehler Deiner Maschine messen und darauf aufbauend per Temperaturmessung mit einem Makro G53 kompensieren.
LG, Daniel