Das analoge Ausgangssignal des Netbob2 wird auf AC udn A1 gelegt. AC ist Analog Common = GND.
S3 auf Source ist richtig. Intern am FU 0V, die Eingänge vom Netbob mit 24V dann anlegen. So geht der FU im Fehlerfalle (Kabelbruch, Spannung fehlt etc.) immer auf aus.
Wozu ein Relais? Die Ausgänge des Netbob direkt verbinden mit S1-S6 (je nachdem, was man alles braucht).
Sinnvoll ist noch die Verwendung vom Ausgang MC und MB in den Sicherheitskreis.
Der Ausgang P1/P2/PC ist auch sehr sinnvoll, um zum Beispiel Spindel-Stillstand und Spindel-Solldrehzahl abzufragen.
Das erspart lange Wartezeiten beim Hochfahren/Herunterfahren der Spindel und ergibt Sicherheit beim WZW.
S3 auf Source ist richtig. Intern am FU 0V, die Eingänge vom Netbob mit 24V dann anlegen. So geht der FU im Fehlerfalle (Kabelbruch, Spannung fehlt etc.) immer auf aus.
Wozu ein Relais? Die Ausgänge des Netbob direkt verbinden mit S1-S6 (je nachdem, was man alles braucht).
Sinnvoll ist noch die Verwendung vom Ausgang MC und MB in den Sicherheitskreis.
Der Ausgang P1/P2/PC ist auch sehr sinnvoll, um zum Beispiel Spindel-Stillstand und Spindel-Solldrehzahl abzufragen.
Das erspart lange Wartezeiten beim Hochfahren/Herunterfahren der Spindel und ergibt Sicherheit beim WZW.