This forum makes use of cookies to store your login information if you are registered, and your last visit if you are not. Cookies are small text documents stored on your computer; the cookies set by this forum can only be used on this website and pose no security risk. Cookies on this forum also track the specific topics you have read and when you last read them. Please confirm whether you accept or reject these cookies being set.

A cookie will be stored in your browser regardless of choice to prevent you being asked this question again. You will be able to change your cookie settings at any time using the link in the footer.

Hi an alle
#4
Das analoge Ausgangssignal des Netbob2 wird auf AC udn A1 gelegt. AC ist Analog Common = GND.
S3 auf Source ist richtig. Intern am FU 0V, die Eingänge vom Netbob mit 24V dann anlegen. So geht der FU im Fehlerfalle (Kabelbruch, Spannung fehlt etc.) immer auf aus.

Wozu ein Relais? Die Ausgänge des Netbob direkt verbinden mit S1-S6 (je nachdem, was man alles braucht).

Sinnvoll ist noch die Verwendung vom Ausgang MC und MB in den Sicherheitskreis.
Der Ausgang P1/P2/PC ist auch sehr sinnvoll, um zum Beispiel Spindel-Stillstand und Spindel-Solldrehzahl abzufragen.
Das erspart lange Wartezeiten beim Hochfahren/Herunterfahren der Spindel und ergibt Sicherheit beim WZW.
Reply


Messages In This Thread
Hi an alle - by Marco 1972 - 01-22-2024, 07:50 AM
RE: Hi an alle - by Admin - 01-22-2024, 09:17 AM
RE: Hi an alle - by Marco 1972 - 01-23-2024, 09:52 AM
RE: Hi an alle - by Admin - 01-23-2024, 03:07 PM
RE: Hi an alle - by Marco 1972 - 01-23-2024, 04:37 PM
RE: Hi an alle - by Marco 1972 - 01-24-2024, 12:20 PM
RE: Hi an alle - by Admin - 01-24-2024, 01:25 PM
RE: Hi an alle - by Marco 1972 - 01-24-2024, 02:36 PM

Forum Jump: