This forum makes use of cookies to store your login information if you are registered, and your last visit if you are not. Cookies are small text documents stored on your computer; the cookies set by this forum can only be used on this website and pose no security risk. Cookies on this forum also track the specific topics you have read and when you last read them. Please confirm whether you accept or reject these cookies being set.

A cookie will be stored in your browser regardless of choice to prevent you being asked this question again. You will be able to change your cookie settings at any time using the link in the footer.

Netbob2 Ausgang Relais
#1
Servus,

ich benötige für die Ansteuerung meines FU Relais Ausgänge. Gibt es die Möglichkeit einen Ausgang als Relais zu definieren, oder benötige ich in der Anwendung zwingend extra Relais Karten?

Beste Grüße
Christian
Reply
#2
Normalerweise haben FUs galvanisch getrennnte Eingänge und können mit 24V angesteuert werden.
Was für ein Modell ist es denn?
Reply
#3
Der FU nennt sich H100 und schaltet seine Eingänge über interne 10V. 

Gibt es die Möglichkeit die Ausgänge vom Netbob2 als Relais zu definieren?
Reply
#4
Ist es so ein Inverter?
http://www.wolfautomation.com/media/pdf/...manual.pdf

Dann auf Seite 34 schauen. Der Inverter (wie alle) kann auch an 24V angeschlossen werden. Dazu den Common (CM) mit der Masse (GND, Minus) des Netbob verbinden und die Ausgänge mit dem FU verbinden.
Je nach eingestellter Polarität (npn/pnp) ist der jeweilige Eingang aktiv, wenn 24 V Anliegen oder der Eingang nach Masse gebrückt ist.

Die Ausgänge am Netbob sind ja keine Relais.

LG,
Ingolf
Reply
#5
Servus Ingolf,

das dachte ich zuerst auch, hat aber nicht funktioniert. Ich muss den GND vom FU auf den Eingang bringen, damit die internen 10V auf Null gezogen werden. Dadurch schaltet der Eingang vom FU. Was du beschreibst hatte ich zuvor mit einem Estlcam Klemmenboard so am laufen. Mit dem Netbob2 funktioniert es nicht. Ich habe mir jetzt 3 weitere Relais in den Schrank gebaut. Die werden mit den Netbob Ausgängen angesteuert und schalten den GND des FU gegen seine eigenen Eingänge.

Mein H100 ist auch nicht der aus deiner Beschreibung, sondern ein FU der mit einer 2,2kw China Spindel geliefert wurde. Ich konnte bis heute keine Dokumentation online finden wodurch ich das mitgelieferte Anleitungsheftchen mit den Codes hüte wie meinen Augapfel.
Reply
#6
Dann musst du ein externes Relais nehmen.

Man könnte auch am FU einen Widerstand 1,2k nach Masse machen, dann schaltet der FU aber auch ohne Steuerung ein, weil die Ausgänge dann invertiert sind.
Da müsste man den FU mit in den Sicherheitskreis nehmen
Reply
#7
Ja das wäre noch eine Option. Den FU habe ich schon im einkanaligen "Sicherheitskreis" und damit geht die Spindel in den Notaus welcher vom Beamicon Board aus gesteuert wird.

Aktuell sind jetzt Relais Karten verbaut und der FU wird ordentlich angesteuert und funktioniert. Danke für die Auskunft, dass man die Beamicon Ausgänge nicht als Relais konfigurieren kann. Das war mir zuvor nicht klar.