This forum makes use of cookies to store your login information if you are registered, and your last visit if you are not. Cookies are small text documents stored on your computer; the cookies set by this forum can only be used on this website and pose no security risk. Cookies on this forum also track the specific topics you have read and when you last read them. Please confirm whether you accept or reject these cookies being set.

A cookie will be stored in your browser regardless of choice to prevent you being asked this question again. You will be able to change your cookie settings at any time using the link in the footer.

keine Bewegung an der Maschine
#11
Ich bin da auch gerade drüber gestolpert. Alles nach Plan angeschlossen (Not-Aus ist ein Öffner) wurde aber in der Software als Schliesser erwartet und alle Steuerbuttons waren erstmal ausgegraut. 

Das grüne "OK" hatte ich nicht vermisst, da ich es ja nur kurz beim Testen des Not-Aus gesehen und es daher nicht weiter beachtet hatte. Das rote Symbol mit dem Not-Aus habe ich nicht als "Fehler/Not-Aus aktiv" verstanden sondern eher als "Not-Aus ist angeschlossen/erkannt"… (war ja immer schon da und das Not-Aus tat ja was wenn man es bediente ;-)

Ich habe es dann über Konfiguration -> Maschine -> Ein-/Ausgänge umgestellt (Unter "Eingängen" "Nothalt" ausgewählt und Häckchen bei "low-active" gesetzt).

Danke für den Tipp!
Reply
#12
"Not-Aus ist erkannt"

Genau das sagt ja das Symbol. Wieso soll man sonst ein Notaus-Symbol anzeigen, wenn gar kein Notaus-Status vorliegt?
Noch dazu, das sämtliche Funktionen gleichzeitig ausgegraut sind?

Spätestens wenn man den Notaus drück, sollte man ja feststellen, das das Symbol weg ist und alle Knöpfe wieder normal erscheinen und man die Maschine bewegen kann.

Wie soll man das denn sonst noch darstellen?

Übrigens: Der Notaus muss so konfiguriert werden, das er im "nomalen", also nicht ausgelösten Zustand geschlossen ist. Alles andere ist höchst gefährlich und entspricht keiner Norm.
Wenn in einem Defektfalle das Kabel gebrochen/abgerissen ist, kann man ja keinen Nothalt mehr auslösen. Andersherum bleibt die Maschine stehen, wenn das Kabel unterbrochen ist.