Ich bin da auch gerade drüber gestolpert. Alles nach Plan angeschlossen (Not-Aus ist ein Öffner) wurde aber in der Software als Schliesser erwartet und alle Steuerbuttons waren erstmal ausgegraut.
Das grüne "OK" hatte ich nicht vermisst, da ich es ja nur kurz beim Testen des Not-Aus gesehen und es daher nicht weiter beachtet hatte. Das rote Symbol mit dem Not-Aus habe ich nicht als "Fehler/Not-Aus aktiv" verstanden sondern eher als "Not-Aus ist angeschlossen/erkannt"… (war ja immer schon da und das Not-Aus tat ja was wenn man es bediente ;-)
Ich habe es dann über Konfiguration -> Maschine -> Ein-/Ausgänge umgestellt (Unter "Eingängen" "Nothalt" ausgewählt und Häckchen bei "low-active" gesetzt).
Danke für den Tipp!
Das grüne "OK" hatte ich nicht vermisst, da ich es ja nur kurz beim Testen des Not-Aus gesehen und es daher nicht weiter beachtet hatte. Das rote Symbol mit dem Not-Aus habe ich nicht als "Fehler/Not-Aus aktiv" verstanden sondern eher als "Not-Aus ist angeschlossen/erkannt"… (war ja immer schon da und das Not-Aus tat ja was wenn man es bediente ;-)
Ich habe es dann über Konfiguration -> Maschine -> Ein-/Ausgänge umgestellt (Unter "Eingängen" "Nothalt" ausgewählt und Häckchen bei "low-active" gesetzt).